火灾报警系统安装的监管框架

Unite professionals to advance email dataset knowledge globally.
Post Reply
joyuntochandr656
Posts: 230
Joined: Mon Dec 23, 2024 5:08 am

火灾报警系统安装的监管框架

Post by joyuntochandr656 »

火灾报警系统的安装、组装和维护受以下立法法规的管制:

GOST 26342-84(所有类型火灾报警系统的清单和说明);
2008 年 7 月 22 日第 123-FZ 号联邦法律(火灾报警系统设计和安装的技术规定);
消防安全标准 NPB 110-03(适用于 2009 年 5 月 1 日之前投入使用的设施);
一套规则 SP 13130.2009,规范在设计、建造、大修或重建的建筑物中火灾报警系统的安装;
GOST 701-2008,包含设计文件的要求;
消防安全标准NPB 58-97(可寻址火灾报警装置的安装和测试标准);
一套规则 SP 76.13330.2016,确定了电缆铺设程序和技术参数;
指导文件 RD 78.145-93,规范火灾报警系统的安装、验收和文件准备工作;
指导文件 RD 25.964-90,规范火灾报警系统的维护和修理。
火灾报警系统安装规则和阶段
安装 OPS 时,必须考虑受保护对象的类型 - 其用途、面积、天花板高度等。一般规则规定:

安装时,请遵循特定设备的说明。
为了在简单的系统中连接传感器,使用输 委内瑞拉 whatsapp 列表 入连接器。更复杂的还配备了安全功能。

铺设线路时,必须考虑建筑规范和法规的要求。
电缆必须由铜线制成并具有耐热绝缘层。传感器使用两线或四线电线连接。安装火灾警报时的回路预留量应达到10%。根据消防安全要求,允许连接线与电源线接头安装。

在可能发生火灾的区域安装火灾警报器。
相邻点必须相距 9 米。传感器与拐角的距离为 4,500 毫米,与天花板的距离为 200 毫米。热传感器不应安装在加热设备附近。线性探测器安装在场所的相对两侧。